查看: 40915|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[施工讲座] 中央空调的铜管和水管合并走管,有什么弊端?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-6-10 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨日在花城的@lwxbdxj 同学家水电划线,地暖空调师傅都到场了,
空调安装交底的时候,我问了师傅铜管怎么固定,师傅回答完了,顺带说了一句:
我的铜管和水管是一起固定的,
我没听清,他又强调说,铜管和水管是一个抱箍固定的。

下面请专家来讲讲这种固定方法的弊端吧。
2
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:38:33 | 只看该作者
在论坛里找来几张铜管与排水管包扎在一起的照片
取自http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... 6968&pid=132255





回复

使用道具 举报

3
发表于 2014-6-10 21:10:08 | 只看该作者
专家呢?求科普以及规范施工方法。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2014-6-10 22:24:00 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

5
发表于 2014-6-11 08:30:45 | 只看该作者
1、室内机与铜管的连接为硬连接,室内机与水管的连接为软连接
2、铜管安装没坡度要求;为能顺利排水,水管的安装有坡度要求,一般为1%-0.3%
若铜管与水管采用一个抱箍固定,铜管硬连接的震动会传导到水管上,长时间后可能会影响水管微弱的排水坡度,可能会造成排水不畅。另外震动也可能造成PVC排水管弯头或直接胶水连接处的脱胶。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2014-6-11 10:18:09 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2014-6-11 08:30
1、室内机与铜管的连接为硬连接,室内机与水管的连接为软连接
2、铜管安装没坡度要求;为能顺利排水,水管 ...

砖家来啦!!!刚联系了他们的一个貌似经理的人,厚颜无耻的说水管没震动,铜管也没震动,这样安装一点问题都没有。。。幸好最后态度还可以,说你要分开固定就分开吧。。。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2014-6-11 15:06:17 | 只看该作者
lwxbdxj 发表于 2014-6-11 10:18
砖家来啦!!!刚联系了他们的一个貌似经理的人,厚颜无耻的说水管没震动,铜管也没震动,这样安装一点问 ...

砖家=搬砖的家伙
回复

使用道具 举报

8
发表于 2014-6-11 15:08:14 | 只看该作者

您赶紧叫网大发一块勋章。
回复

使用道具 举报

9
发表于 2014-9-20 21:50:23 | 只看该作者
学习中
回复

使用道具 举报

10
发表于 2014-10-4 22:22:03 | 只看该作者
最近正在看中央空调,学习了
回复

使用道具 举报

11
发表于 2014-10-10 17:31:46 | 只看该作者
求解中!!!
回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:34:32 | 只看该作者

5楼回答过了。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2014-10-10 17:40:37 | 只看该作者

可能我的求知欲望过高,以为还有的。谢谢网大!
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-5-15 16:10:54 | 只看该作者
我们可以先分析下空调的室内机,这种空调内机是没有水泵的属于自然排水,没有水泵的内机个人感觉为唯一的优点是不会出现水泵这个故障点,但是一般空调水泵出现故障的几率还是比较少的。
如图所示空调的水管和空调铜管一起包扎这肯定是不合理的,在空调施工规范中有一条是这这个说的,无压管让有压管,而且还是单孔单管。再退一步讲,没有水泵的空调做冷凝水,是需要做排水实验的,而且这排水管都没有看到透气口,这些还是比较有隐患的。
我们继续分析,在这样的施工下,业主家吊顶的高度貌似厚实了不少,还是因为这些管子太过低了,谁不想家中的层高能高且高呢?
现在我们有一点看不到,图上的机器连接方式是铜管烧焊,铜管和水管一起走我敢肯定在铜管烧分支器的地方保温没做好,夏天制冷的时候一定有冷凝水出现,时间一长吊顶会发黄,出现霉斑。
以上是鄙人的一些见解,不知入各位法眼不
回复

使用道具 举报

15
发表于 2016-6-19 23:13:39 | 只看该作者
冷暖10年 发表于 2014-6-11 08:30
1、室内机与铜管的连接为硬连接,室内机与水管的连接为软连接
2、铜管安装没坡度要求;为能顺利排水,水管 ...

学习了,最近要安装中央空调,多做点功课
回复

使用道具 举报

16
发表于 2016-10-25 15:18:42 | 只看该作者
请教有靠谱的拆中央空调的施工队么?
回复

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:14:13 | 只看该作者
pan600006 发表于 2016-10-25 15:18
请教有靠谱的拆中央空调的施工队么?

这个要看你是什么需求了。
如果空调拆下来还要装到别处去,这个叫移机。
得找那些做销售安装中央空调的公司来做,而且人家不一定肯接你这活,
不是钱多钱少的问题,是担责任的问题,
老空调,过了质保期,人家帮你移了,以后有质量问题,你还得喊移机的人来修,
所以人家宁愿装新机也不愿移机。

如果空调只是拆一下,后面的事不用人家负责,那有很多人都可以做这事,包括小区里修空调电器的也能搞定。
回复

使用道具 举报

18
发表于 2018-1-16 15:46:00 | 只看该作者
许多不负责任的施工队在业主不注意的时候偷工减料,企图蒙混过关,表面工程如果都做不好,隐蔽工程更不用谈了。还得多了解各种施工技术规范,在落实前跟施工人员白纸黑字落实好,明确责任关系。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表