说明:
中央空调的出风口有两种,分侧出风和下出风,
其中侧出风用的多一些,
我们今天讨论话题中的出风口是指侧出风,下出风不在这次讨论范围内。

下面进入正题。

我在帮客户审核图纸的时,每逢发现中央空调出风口前设计出灯槽时,
我都提出建议,能否不在出风口前做灯槽,
因为就多了这么一个灯槽,大半的风量都被挡住了。





灯槽的深度一般是12公分,可别小看这12公分,
由于离出风口很近,被挡住的风量不是一点点。




通过上面这张剖面示意图可以更清晰的看出,风量确实是被挡住了。
(上图由艾嘉同学提供)

本帖被以下淘专辑推荐:

43
发表于 2018-1-17 11:17:49 | 只看该作者
开大点,还是会有一些热风下来的。
回复

使用道具 举报

42
发表于 2017-2-26 12:08:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-6-25 15:40
那如何解决这个灯槽带来的问题呢,看下面两幅图吧。

你好,但是我家灯槽已经使空调风管机的热风下不来,该怎么办?求解,谢谢
回复

使用道具 举报

41
发表于 2016-12-27 20:22:28 | 只看该作者
怎么实现出风口和灯带齐平啊 把出风口做出来吗
回复

使用道具 举报

40
发表于 2016-12-23 14:44:47 | 只看该作者
那就不用灯槽了,还省了,O(∩_∩)O~
回复

使用道具 举报

39
发表于 2016-11-16 09:24:50 | 只看该作者
看这个帖子又印证了一句老话
装修最好不要找熟人
回复

使用道具 举报

38
发表于 2016-8-16 21:13:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-6-25 23:35
回复 4 # 老曹 的帖子

挡就档了吧,你家乳胶漆都完工了,难不成还改啊。

谁跟你说效果是稍微打点折扣的,热气上浮,冷气下沉你不知道?制冷不影响,制热可以说基本没有效果,热气全在上面,你有车吗?冬天开热空调,温度热了你吧手放下面,油门往上点的地方,你看看那边是冷的还是热的?原理要知道,我家就做了回光,结果还不是拆了,什么设计大师,都是扯淡,不会跟现实结合的设计师都不能称设计师
回复

使用道具 举报

37
发表于 2016-7-16 00:04:14 | 只看该作者
非常对
回复

使用道具 举报

36
发表于 2016-4-27 13:41:18 | 只看该作者
刚好昨天,设计师与空调师傅在讨论这个设计问题
回复

使用道具 举报

35
发表于 2015-10-16 15:52:51 | 只看该作者
要学习的东西太多了,先收藏再慢慢消化
回复

使用道具 举报

34
发表于 2015-4-10 14:11:59 | 只看该作者
好帖啊 当初真没注意到这个问题
回复

使用道具 举报

33
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:57:25 | 只看该作者
苏米 发表于 2014-7-17 15:52
网大我何尝不知呢 设计师也是熟人 哎 麻烦得要死   目前只能改下出风  不过吊顶的尺寸也改变了 不知道 ...

熟人设计,一样也是给设计费啊,本来就要改的有啥烦。

装修,讲究是就是要有个性,和别人家都一样,那就没意思了。
回复

使用道具 举报

32
发表于 2014-7-17 16:08:45 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-17 16:02
这个和是不是熟人没关系吧,该按流程的就按流程做,
不能因为是熟人就省掉必须有的步骤,应该改的就改, ...

JH是啥意思  重新出图是不可能的 木料已经上了差不多了  哎
回复

使用道具 举报

31
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:02:18 | 只看该作者
苏米 发表于 2014-7-17 15:52
网大我何尝不知呢 设计师也是熟人 哎 麻烦得要死   目前只能改下出风  不过吊顶的尺寸也改变了 不知道 ...

这个和是不是熟人没关系吧,该按流程的就按流程做,
不能因为是熟人就省掉必须有的步骤,应该改的就改,重新出图。
你这个熟人设计师不会是JH的吧。
回复

使用道具 举报

30
发表于 2014-7-17 15:52:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-17 15:50
设计阶段就没考虑中央空调,那完全是你家设计师的责任了。
下面这个帖子里说过空调设计的一个流程。

网大我何尝不知呢 设计师也是熟人 哎 麻烦得要死   目前只能改下出风  不过吊顶的尺寸也改变了 不知道会不会影响效果,看了我们那栋楼 不下5家的吊顶 发现没有一家跟我一样的。我到现在都不知道这个吊顶是啥样的
回复

使用道具 举报

29
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:50:19 | 只看该作者
苏米 发表于 2014-7-17 15:38
设计里面没有尺寸 我家有认识的人做家具 这个无需担心的 哎 就是因为设计里面没有中央空调 现在卡住了 :' ...

设计阶段就没考虑中央空调,那完全是你家设计师的责任了。
下面这个帖子里说过空调设计的一个流程。

中央空调设计的过程
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42939
(出处: 0513装饰网)

想要装修出效果,家具很重要,
即便是有熟人做家具,设计师也要把关。
回复

使用道具 举报

28
发表于 2014-7-17 15:38:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2014-7-17 15:36
你家的顶蛮复杂的,这个设计师的图画的蛮细的。

顺带问一句,设计师在出图前要求你把家具定下来了么?

设计里面没有尺寸 我家有认识的人做家具 这个无需担心的 哎 就是因为设计里面没有中央空调 现在卡住了
回复

使用道具 举报

27
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:36:48 | 只看该作者
苏米 发表于 2014-7-17 15:28
@网帆 这个是吊顶图 把灯带移到出风口下面 貌似不行 这个问题我已经头疼一周了 哎  目前也只能做下出风或者 ...

你家的顶蛮复杂的,这个设计师的图画的蛮细的。

顺带问一句,设计师在出图前要求你把家具定下来了么?
回复

使用道具 举报

26
发表于 2014-7-17 15:28:24 | 只看该作者
@网帆 这个是吊顶图 把灯带移到出风口下面 貌似不行 这个问题我已经头疼一周了 哎  目前也只能做下出风或者修改吊顶样式
回复

使用道具 举报

25
发表于 2014-7-17 14:33:43 | 只看该作者
alwayskop 发表于 2013-12-11 11:50
距离也不是越小越好,进出口距离太近了,会造成气流短路,出风直接被吸进回风口。

侧出侧回和下出下回有这个距离要求.

标准的侧出下回没有这个要求的. 因为不在一个面上.
回复

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:28:57 | 只看该作者
苏米 发表于 2014-7-17 13:52
这是我家客厅的空调内机 中间那个是灯带 目前只找到合适的办法是改下出风 下出风是不是在吊顶的时候做 ...


你说的灯带是不是回光灯槽,如果是,那不应该是这个式样啊,没见过在吊顶半腰做回光灯槽的。
回光灯槽往下挪,你这空调就不用改下出风了。

还有啊,我也没见过拿木工板做吊顶侧面的,木工板和石膏板的差价,好比烧饼和匹萨的差价。
清包看来也不节约啊。

既然提到了下出风,就给你看个下出风的做法吧,顺带让@lwxbdxj 同学看一下。



回复

使用道具 举报

23
发表于 2014-7-17 13:52:05 | 只看该作者


这是我家客厅的空调内机 中间那个是灯带 目前只找到合适的办法是改下出风 下出风是不是在吊顶的时候做还是等吊顶完了再做
回复

使用道具 举报

22
发表于 2013-12-11 11:50:32 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-3-27 16:02
负责任的说,某知名进口品牌的空调销售还是很负责任的,在我们购买中央空调之前就画图给讲解了以上的这些例 ...

距离也不是越小越好,进出口距离太近了,会造成气流短路,出风直接被吸进回风口。
回复

使用道具 举报

21
发表于 2013-9-16 16:02:47 | 只看该作者
学习了啊。。。。。
回复

使用道具 举报

20
发表于 2013-7-24 20:34:39 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

19
发表于 2013-4-1 19:51:08 | 只看该作者
{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

18
发表于 2013-3-28 18:15:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-28 14:27
三分空调七分安装。安装相当的重要。
南通的中央空调安装都是外包,而且几乎没什么好的队伍,安装都不让 ...

这个洋品牌还灰常强势,空调到家安装前就要将所有尾款都付清。16个关键节点的监理,安装中央空调这天,监理要来吗?
回复

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:27:20 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-3-28 14:06
三菱电机哦,南通就一家店吧。

三分空调七分安装。安装相当的重要。
南通的中央空调安装都是外包,而且几乎没什么好的队伍,安装都不让人省心。
再好的洋品牌,安装差劲,最后的效果还不如奥克斯!
回复

使用道具 举报

16
发表于 2013-3-28 14:06:51 | 只看该作者
三菱电机哦,南通就一家店吧。
回复

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2013-3-28 00:53:40 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-3-27 16:02
负责任的说,某知名进口品牌的空调销售还是很负责任的,在我们购买中央空调之前就画图给讲解了以上的这些例 ...

一般来讲卖空调的不愿得罪设计师都不会提到这个的,
你家空调是哪个牌子的哪家店啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表