对装修没底吗?那就请个第三方独立监理吧!
查看: 30991|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[经验总结] 中央空调,地暖,新风安装时各方如何配合

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-7-15 09:54:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日@lucat2014 同学在他日记里提到了为了开新风孔,和新风供应商之间发生的一些故事,
由此引发了我一个想法,有必要把与此类似的一些设备的安装中要注意的,各方之间工作如何配合衔接的相关知识点写一下了。

各位同学如果在签订中央空调、地暖、新风合同前,可以把本帖中的内容翻出来,让材料商确认一下,
在与装修公司签订合同时,也把本帖内容找出来看看,问下装修公司的报价中是不是也包含了配合费,
各方职责都明确了,施工起来就便利了,也不会为钱的事情扯皮了,虽说能用钱解决的事情都不是事。

下面帖子中的内容都事我在工作过程中总结出来的,简单来讲,就是行规,
绝大部分的施工方(装修公司或工头)和材料商都是这么操作的,
但也不排除有个别的另类,一定要说这个不该我们负责,那个不是我们弄的,
哎,这种人要是开个面馆的话,那食客是要自带胡椒的。
2
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:56:30 | 只看该作者
采购中央空调的是最多的,就先来写这个。

我会按照施工顺序来写各方该做什么事,除了让大家看的明白,还能科普一下施工顺序知识。

开工划线当天,各方到场,设计师给空调内机定位,确定控制面板位置,给电工技术交底,
中央空调的面板尺寸有大有小,合资品牌的基本都是大的,需要专用暗盒,空调方要提前拿过来,
国产品牌都是小尺寸面板,用普通的86暗盒即可。

然后是施工方开线槽,顺带把中央空调的的控制线的线槽也开掉。

中央空调进场,钻孔,吊装内机,接铜管,接排水管,预留控制线。



施工方水电工进场做水电,同时把电源送到该送的机器旁边(下图),



大部分的中央空调是内机和外机都要送电源,有些只要求送内机,有些只要送外机。
另外把空调信号线的暗盒和线管做到位,等着空调商来穿线(下图)。



接下来就是施工方木工进场吊顶时,制作空调出风口,回风口洞口。



在顶部乳胶漆结束后,空调商安装空调控制面板,安装空调出风口回风出风百叶板,调试。



至此,整个空调安装才算结束。

回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:57:33 | 只看该作者
开工划线当天,各方到场,确定采暖炉位置,确定控制面板位置,
地暖的面板都是小的,用普通的86暗盒即可。

施工方进场做水电,采暖炉那边的正常生活用水的管路做掉。

地暖商进场,钻孔,这个孔是采暖炉烟道出去的孔,
还有就是开槽,在炉子下方开两列槽(下图),给地暖热水用,顺带把分水器也挂起来。



接下来就是一个合适的时机,这个时间点不固定,由施工方和地暖商协商,
地暖商进场做地暖盘管。
但是不管怎么样,必须在卫生间地面闭水试验合格后才能做地暖。



最后,在乳胶漆结束后,地暖商上门安装采暖炉,面板,再调试。

地暖结束。
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:59:14 | 只看该作者
新风是最简单的。其实和中央空调有点像

开工当天一样要去交底,因为新风往往就是中央空调商来做的,所以是一帮师傅。

开好线槽后,就进场做新风,
新风的控制线的线槽由施工方一并事先开好。

然后施工方进场做水电,把电源送到新风主机,
信号线的暗盒和线管也做好。



施工方木工吊顶。

吊顶结束后,新风商派人来开新风的孔。

乳胶漆结束后,来安装新风口,其实就是一个圆形的小百叶,安装面板,开机调试。



回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-7-15 10:12:07 | 只看该作者
连占三楼。。。
再占!
意在给校长多年来的善举加以溢美之词~
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-7-15 10:18:19 | 只看该作者
坐等网大更新
回复

使用道具 举报

7
发表于 2015-7-15 10:29:22 | 只看该作者
关于@lucat_2014 家新风的事情在他帖子的367楼噢
回复

使用道具 举报

8
发表于 2015-7-15 14:55:18 | 只看该作者
科普一下还是很有价值的!
回复

使用道具 举报

9
发表于 2015-7-21 10:25:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-7-15 09:59
新风是最简单的。其实和中央空调有点像

开工当天一样要去交底,因为新风往往就是中央空调商来做的,所以 ...

学习了,继续坐等更新。
回复

使用道具 举报

10
匿名  发表于 2015-12-4 14:41:24
新风,是不是就是鼓风机?
回复

使用道具

11
发表于 2017-7-26 17:20:33 | 只看该作者
网大,能否说一下日常施工中,新风、中央空调遇到横梁时,管是怎么过的?开孔?
回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:52:39 | 只看该作者
蓝领马里奥 发表于 2017-7-26 17:20
网大,能否说一下日常施工中,新风、中央空调遇到横梁时,管是怎么过的?开孔?

这个问题与本主题不搭界,还是到另外的帖子问吧。

论坛里专门开了一个帖子,叫《装修疑惑提问帖---当日问,当日答》
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43944
(出处: 0513装饰网)

你还是到那里问吧。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2018-1-16 17:14:06 | 只看该作者
关于新风系统,一套就要一万多。是否可以直接开个孔,装个排风机。这样既直接,又省钱,而且还省力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册